找回密码
 注册
查看: 1449|回复: 0

DCS中的备妥信号是什么意思?怎么从电柜或设备取得备妥信号?

[复制链接]
发表于 2016-4-28 16:02:49 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,查询更多机械资源,享用更多功能,轻松畅享机械设计招标网。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
DCS中的备妥信号是什么意思?怎么从电柜或设备取得备妥信号?

       指该设备电控部分具备开机的条件,准备妥当可以开机了(前提是连锁条件都已经满足),等待中控给个驱动开机信号。  备妥点通常各个电控柜的取点不经相通,但大体都是一样的,一般来说,大部分电控柜打到中控位置时,DCS备妥信号就会上来,这是一个对地220V的电压信号,它取自我们二次回路中控转换开关的后端,还有一些是从PLC上输出给出的,当某些条件具备时,PLC给出一个备妥信号及中控允起信号;另外有些是从如PROFIBUS-DP线之类的通讯线直接挂到我们的DCS柜上,取得柜子的各种信号。 设备能够发出4-20mA,但DCS系统无法识别,更换新设备后同样的信号DCS系统可识别,请问这是为什么?

   仅从你的话来推断:

  1、你是在DCS端量出的电流;
  2、你的DCS设置和回路接线是对的  

   那么,原因可能是原设备接地不好,虽然有电流,但是电势是浮空的,如果你串入隔离模块就可以解决。

1.如何学习热工仪表及自动装置?
  2.现场设备与DCS柜内设备接线情况?是怎样的控制过程?

       仪表及控制系统的学习要有理论和实际工程的磨合才能学到它的精髓。一般书本里面的仪表控制比较抽象,学了书本的理论,在跟踪几个项目,遇到问题慢慢的解决就好了。现场的测量仪表及控制阀门要与DCS或PLC控制系统通讯的话,必须要经过一定的物理连接来实现(除无线信号外),即各种网络通讯,才能与系统通讯。简单的说,一般的DCS控制系统的接线为:首先控制层(各种现场测量的仪表、或控制阀),通过仪表上的信号线接线到端子柜,然后由端子柜接到把信号接到各种控制卡件(AI、AO、DI、DO),各卡件的信号通过通讯网络把信号传到DCS控制器上,然后控制器通过交换机把信号传到以太网上,以太网上的各种信号再与服务器通讯,服务器的数据就可以传到操作员站或工程师站,通过工程师站就可以对现场进行组态,通过操作员站就可以对现场进行监控或属于本权限内的区域进行操作。不过一些特殊的场合,需要防爆或隔离,就要用到隔离器或安全栅进行信号的处理。

   请问DCS系统与现场调节阀的信号传递过程是怎样的啊?


  以流量测控为例:

  DCS系统根据流量计反馈的4-20mA信号确定当前管道的流量系数后,再根据预先在DCS系统中设定好的流量值发送相应的4-20mA信号给调节阀,使调节阀的流量调节达到系统设定的流量值后就停止调节动作,同时将阀位信息通过调节阀弱电模块中的反馈电路反馈给DCS系统。即可完成一次传递和调节控制过程。


招标网平台地图|Archiver|手机版|机械设计招标网 ( 京ICP备17072296号-4 )

GMT+8, 2024-4-28 21:11

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表